继电保护及安全自动装置定值管理办法
第一章
总
则
第一条
为加强公司所辖光伏电站继电保护及安全自动装置(以下简称继电保护)定值管理,提高继电保护专业技术管理水平,依据相关规定,并结合公司具体情况,制定本办法。
第二条
本办法适用于光伏电站(以下简称光伏电站)继电保护定值整定计算及相关管理。
第三条
光伏电站以及相关部门,均应熟悉本规定,并严格执行。
第二章
定值计算的分工
第四条
继电保护定值计算分工 1.箱变、站用系统及 35kV 以下系统电气设备的继电保护定值由光伏电站运维专责负责计算。
2.光伏电站 35kV 及以上系统的继电保护定值由安全生产部运维专责负责计算。
第三章
定值的计算
第五条
系统新增设备、接线方式等发生变动,需要对继电保护定值进行校核、修改和计算时,由运维专责对继电保护定值进行整定计算,并依次报审核人、批准人履行审批程序后,由光伏电站执行。
第六条
继电保护定值计算由安全生产部运维专责负责。
运维专责应熟悉光伏电场站及开关站运行方式、变压器中性点接地方式及有关系统的运行方式。
运维专责负责收集、整理、健全有关的继电保护图纸资料及电气设备参数,计算和下发继电保护定值。
第七条
继电保护定值审核人由安全生产部主任、光伏电站站长担任。
定值审核人应熟悉电厂运行方式、变压器中性点接地方式及有关系统的运行方式。
定值审核人负责审核继电保护的定值,确保整定计算的正确、合理。
第八条
继电保护定值批准人由公司分管领导担任,负责对定值进行审批。
第九条
公司应组织定值计算相关人员进行定期培训,并配备相关工具、标准。
第四章
定值通知单的收发
第十条
安全生产部和光伏电站定值通知单管理人员应建立定值通知单收发登记制度,收发定值通知单时在“定值通知单登记本”上进行登记。
第十一条
所有定值通知单由安全生产部统一下发。
批准后的定值通知单由安全生产部运维专责统一下发光伏电站,并做好记录。
省、地调下发的定值通知单由安全生产部运维专责接收,并按本办法下发执行。
第十二条
光伏电站收到定值通知单后应根据定值通知单上注明的电流、电压互感器的变比、保护装置型号等与现场进行核对,若发现与现场不一致,应立即联系定值通知单下发部门,更换正确的定值通知单后方可执行。
第五章
定值的执行
第十三条
定值通知单应有计算人、审核人及批准人签字并加盖“安全生产部门印章”方能生效。
第十四条
光伏电站在接到定值通知单后,应根据定值通知单定值整定的时间要求,向相关调度部门提出申请,及时安排定值整定工作,在定值通知单下发部门的限定日期内执行通知单。
第十五条
定值通知单所列定值以二次值为准,除特殊说明项目外。继电保护定值变更后,由值班人员与调度部门当值调度员核对无误后方可投运。
第十六条
定值通知单在现场执行完毕,将定值通知单号及份数在现场“工作记录”上写明,并在执行新定值单后及时根据定值单号作废原定值单。
第十七条
每年在设备定检过程中,依据相关规定对继电保护定值进行核对。
第六 章
定值通知单的保存
第十八条
安全生产部和光伏电站应设专人保存定值通知单,并负责汇总汇总保存定值通知单。每年一季度,光伏电站对所保存的通知单与各级定值计算部门的通知单进行核对。
第十九条
定值通知单在公司内部实行公司分管领导、安全生产部、光伏电站三级管理。
第二十条
定值通知单(见附表 1)一式三份,一份交由分管领导,一份由安全生产部收执,一份由光伏电站收执。
第二十一条
光伏电站将收到的定值通知单增加现场执行签字栏(见附表 2)。下发定值通知单原件保存在安全生产部及光伏电站,现场执行定值通知单由现场执行人员签字后由光伏电站存放。
第二十二条
定值整定完成后,应打印继电保护定值清单,并将打印定值与定值通知单进行核对,核对无误后将打印定值与定值通知单一并保存。
第七章
依据的相关标准
依据 GB/T 14285-2006《继电保护及安全自动装置技术规程》、DL/T 559-94《220-500KV 电网继电保护装置运行整定规程》、DL/T 584-95《3-110KV 电网继电保护装置运行整定规程》等。
附表:1.光伏电站继电保护及自动装置定值通知单(下发版)
2.光伏电站继电保护及自动装置定值通知单(执行版)
附表 1
*** 光伏电 站 继电保护及自动装置定值通知单(下发版)
保护型号:装置编号 继字:******* 号
被保护设备:
线路编号:
201
年
月
日 序号 名称 改前定值 改后定值 序号 名称 改前定值
改后定值 1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
装置参数定值:
备注:
批准人:
审核人:
计算人:
附表 2
*** 光伏电 站 继电保护及自动装置定值通知单(执行版)
保护型号:装置编号 继 字:******* 号
被保护设备:
线路编号:
201
年
月
日 序号 名称 改前定值 改后定值 序号 名称 改前定值
改后定值 1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
装置参数定值:
备注:
值班负责人:
值班核对定值人员:
调度核对定值人员:
计算人: