燃气锅炉事故应急预案5篇

时间:2022-10-23 12:25:03 公文范文 浏览次数:

篇一:燃气锅炉事故应急预案

  工业燃气锅炉事故应急预案

  (2016 年)

  2016 年 4 月 28 日发布

  2016 年 5 月 1 日实施

  北京千家万户供热科技有限公司

   目录

   工业燃气锅炉事故应急预案

  1 事故风险分析 事故类型 参照 GB6441—1986《企业职工伤亡事故分类》对工业燃气锅炉进行危险因素分类,考

  虑锅炉正常运行、异常(检修)和紧急(事故)状态,涉及的危险、有害因素比较多,主 要有锅炉爆炸、火灾、灼烫、机械伤害、物体打击、坠落、触电等。

  危险源 锅炉本体、主机、辅助机械、附件等。

  危险程序分析 发生火灾、爆炸,将严重危及相邻建筑物与周边人员的安全。

  发生火灾、爆炸,将引起物体打击等灾害,威胁周边人员的安全。

  发生烟道二次燃烧、锅炉缺水、锅炉满水、燃气锅炉的回火、脱火,对锅炉造成损坏并

  危及岗位人员的生命安全。

  事故发生可能性分析 火灾、锅炉爆炸事故发生的可能性较小;炉膛爆炸、受热面管爆炸、烟道二次燃烧、锅

  炉缺水、锅炉满水、燃气锅炉的回火、脱火等事故发生的可能性较大。

  2 应急组织机构与职责

  现场应急指挥部 现场应急指挥部组成如下:

  指 挥:现场总指挥 成员单位:通信联络组、技术支持组、现场抢险组、疏散引导组、医疗救护组、警戒保

  卫组、后勤保障组、善后工作组等。

  应急指挥部

  通信联络组

  技

  现

  疏

  术

  场

  散

  支

  抢

  引

  持

  险

  导

  组

  组

  组

  医

  警

  后

  善

  疗

  戒

  勤

  后

  救

  保

  保

  工

  护

  卫

  障

  作

  组

  组

  组

  组

  公司应急组织体系框架示意图

   应急职责 应急指挥部

  接到公司应急指挥中心办公室报告后,应做好以下工作:

  a) 符合应急预案启动条件时,立即下令启动专项预案。

  b) 迅速派出现场指挥部人员赶往现场;

  c) 根据现场需求,组织调动、协调各方应急救援力量到达现场;

  d) 在现场应急指挥部人员到达现场之前,指导事发单位进行抢险工作;

  e) 最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全;

  f) 应急评估、确定升高或降低应急警报级别;

  g) 决定请求外部援助;

  h) 决定应急撤离,决定事故现场外影响区域的安全性。

  i) 审定应急处置指导方案;

  j) 随时掌握现场处置情况,根据应急需要立即下令启动其他专项预案。

  通信联络组职责 a) 做到报警及时,保持通信联络畅通;

  b) 保证各种指令、信息能够迅速及时、准确的传达。

  c) 了解掌握事故情况,及时向主管部门汇报,负责事故发生后在第一时间通知应急小 组主要成员。

  技术支持组职责 a) 负责向指挥部、应急行动组提供专业技术支援;

  b) 掌握情况,准确分析局势,果断做出正确判断;

  c) 及时上报有关信息,并认真贯彻执行指挥部命令。

  抢险行动组职责 a) 负责按照预案或现场指挥员的指令及时搜救受伤人员,控制、消除险情。

  b) 负责购置抢险使用的工具、器材。

  疏散引导组职责 根据指挥部指令,依据预案措施及疏散路线,有秩序地疏散引导受到灾害威胁的人员, 疏散完毕后有秩序撤离。

  医疗救护组职责 负责配合医护人员进行医疗救护,负责救护物资的日常维护、人员救护技能的培训。

  后勤保障组职责 a)协助制订应急物资的储备计划,按已制订的应急物资储备计划,检查、监督、落实应 急物资的储备数量,收集和建立并归档;

  b)定期检查、监督、落实应急物资管理人员的到位和变更情况及时调整应急物资的更新 和达标;

   c)定期收集和整理应急物资信息、建立档案并归档,为应急行动的启动,做好物资数据 储备;

  d)应急预案启动后,按应急总指挥的部署,有效地组织应急物资到现场,并及时对事故 现场进行增援,同时提供后勤服务;

  e)负责保障应急物资供应;

  f)设置疏散人员的安置场所;

  g)负责应急人员和疏散人员的饮食保障。

  警戒保卫组职责 a)负责事故现场的警戒,设置事故现场警戒线,阻止非抢险救援人员进入现场,保护抢 险人员的人身安全,维持治安秩序。

  b)负责保护事故现场,避免闲杂人员围观,监视事故现场发展情况等。

  c)对事故区域内外进行有效隔离疏散,引导施工现场外周边居民撤出危险地带。

  d)负责现场车辆疏通,引导抢险救援人员及车辆的进入,保持抢险救援通道的通畅。

  e)抢险救援结束后,封闭事故现场,直到收到明确解除指令。

  善后工作组职责 a)做好伤亡人员及家属的稳定工作,确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定,大 灾之后不发生大乱;

  b)负责灾后现场清理、恢复等工作。

  c)做好受伤人员医疗救护的跟踪工作,协调处理医疗救护单位的相关矛盾;

  d)与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作;

  e)慰问有关伤员及家属。

  3 处置程序 预警行动 公司应急指挥中心根据突发事件预测与预警结果,针对突发事件开展风险评估,做到“早

  发现、早报告、早处置”。

  预报 公司应急指挥中心办公室和相关职能部门应通过以下途径获取预报信息:

  a) 公司应急指挥中心接到的灾害信息、通报、通知;

  b) 对已发生或即将可能发生的部门级危险险情和突发事件,经风险评估得出的事件发

  展趋势报告和信息。

  预测 根据预报信息,应急指挥中心办公室应对事件的危害程度、紧急程度和发展势态进行预

  测,做出如下判断:

  a) 启动公司级应急预案;

   b) 相关生产部门启动部门级应急预案;

  c) 相关生产部门采取防范措施;

  d) 相关部门采取防范措施。

  预警 公司应急指挥中心根据预测结果,经总指挥批准,进行以下预警:

  a) 符合公司总体应急预案第条启动条件时,立即发出启动本预案的指令;

  b) 指令生产部门启动本部门应急预案,并通知职能部门进入预警状态;

  c) 指令相关部门采取防范措施,并连续跟踪事态发展。

  预警解除 危险源得到有效控制,公司应急终止,公司应急指挥中心宣布预警解除。

  报告程序 公司所属单位发生公司级、部门级事件,所属单位在启动本单位应急预案的同时,迅速按照 公司总体应急预案向公司应急指挥中心办公室报告,最多不超过 1 分钟。

  公司所属单位发生公司级、部门级事件,基层岗位可直接向公司应急指挥中心办公室报告。

  应急上报 当发生公司级以上突发事件时,职能部门根据应急指挥中心的指令,分别向对口的政府 主管部门报告。

  报告内容 公司所属单位发生公司级、部门级事件时应立即报告,报告应包括但不限于以下内容:

  a) 起火地点和部位、装置名称;

  b) 事故发生地点。

  c) 事故设备型号、部位。

  d) 事故类型(如爆炸、火灾等)。

  e) 有无人员伤亡情况。

  f) 周围环境情况(如有无易燃易爆危险品、建筑物性质、交通、人流等)。

  g) 影响范围。

  h) 报告人姓名。

  在处理过程中,所属部门应尽快了解事态进展情况,随时向应急指挥中心办公室报告。

  方式与时限

  报警、通讯联络方式

  a)一旦发生生产事故立即向指挥部汇报;电话:

  。

  报警时限

  a)内部报警的时限为 2 分钟。

  b)公司应急指挥中心在接报后 1 小时内向当地政府特种设备安全监督管理部门、负有

   安全生产监督管理职责的部门和相应应急指挥中心等有关部门。

  应急求援 a)求援方式以电话为主,传真为辅。

  b)求援时讲明企业发生突发事件的类别、请求援助的项目、物资品种与数量。

  响应分级 事件定义 特种设备事件 本专项预案的特种设备事件系指公司所属单位发生压力容器、压力管道、锅炉爆炸、电

  梯事故等事件。锅炉爆炸、火灾、灼烫、机械伤害、物体打击、触电等 分级 政府级事件 符合下列条件之一的,为政府级事件:

  a) 造成 1~2 人死亡,或 1~9 人重伤(包括急性工业中毒),或 100 万元以上、1000 万

  元以下直接经济损失;

  b) 锅炉发生爆炸;

  c) 经危害分析、风险评估确认的政府级事件。

  公司级事件 符合下列条件之一的,为公司级事件:

  a) 造成 1~2 人重伤,或造成 3~9 人的群伤、或 30 万~500 万元(含 500 万)直接经济

  损失;

  b) 对社会安全、环境及周边居民生活造成一定的影响,需要紧急转移安置 5000 人以内;

  c) 锅炉受热面爆管或炉膛爆鸣;

  d) 公司经危害分析、风险评估确认的公司级事件。

  部门级事件 符合下列条件之一的,为部门级事件:

  a) 公司所属单位发生的起火事件;

  b) 一次造成 1~2 人受伤,小于 30 万元直接经济损失;

  c) 对人员安全、环境造成重大影响,需要紧急转移事发单位内部人员;

  d) 经危害分析、风险评估确认的部门级事件。

  应急指挥机构启动 应急指挥中心值班员根据值班领导、公司总经理的指令,下令应急指令,通知各个应急

  组织开展应急行动,填写应急指令书。

  应急指挥

   a) 现场应急指挥部是应急指挥中心的派出机构。

  b) 公司总经理未到现场时,值班领导代行指挥。

  c) 移交指挥权:上一级的领导到场后,现场指挥汇报事件现状,请求、上交现场指挥权。

  d) 同级指挥权确认:同一级领导在事件现场,以事件主管专业的领导为总指挥,其他主 管领导为副总指挥。

  资源调配 应急调配 根据现场应急需要,统一调配内部应急物资,采购部紧急采购外部物资,保障现场应急 处置工作需求。

  应急救援的资料 各单位有关应急救援的资料应存放在办公室,以备应急指挥时使用。包括:锅炉技术资 料、消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图、危险化学品安全技术说明书及本单位 应急物资存放地点等资料。

  应急救援 公司办公室发放应急通讯工具,确保通讯频道畅通,及时传递应急指令。

  各应急部门按照应急职责分工,合理调配应急人员开展应急行动。

  扩大应急 当自有应急力量,在第一时间内无法控制火灾蔓延时,应及时报警“119”,并按规 定上报当地安全生产监督管理局等主管机构,并积极配合参与火灾事故的应急处置工作。

  4 处置措施

  应急作业技术内容 使用判断事故灾害扩展的趋势所必需的检测技术和装备。

  使用实施控制事故发展所必需的装备、资源。

  必要的防毒器材、堵漏器材、灭火器材、应急设备或工具等应急物资应当放置在便于取 用的位置,该位置应当有明显标志。平时应当有专人进行维护。

  应急人员采用的具体应急技术(如承压设备封堵爆口、危险区域隔离等)。重点突出什么人、 在什么位置、在什么时机、干什么、用什么装备或手段、如何干。

  应急技术采用后的效果判定。如事态发展控制不利,如何报告,如何请求增援和支持,如何 请求启动上级应急方案。

  锅炉爆炸事故处理措施 按照预案的要求报告,启动应急预案,疏散周围人员。一般锅炉爆炸后果严重,常伴随

  建筑物倒塌等,应在保证应急抢险人员安全的前提下,立即组织抢救遇险人员,注意切断锅 炉的油气供应,断水、断电,关闭各系统阀门,相关承压的设备注意减压,防止因锅炉停运

   造成的系统(工艺)性的次生灾害。

  火灾事故处理措施 切断锅炉的气供应,并按照消防安全的要求处理。

  炉膛爆炸事故处理措施 (1)立即切断燃料供应,关闭引风机及送风机和因爆震开启的人孔门、看火孔等,严密

  关闭烟道、风道挡板。然后,仔细检查各项设备,并修复好防爆门。

  (2)如果爆炸严重,使炉墙倒塌,横梁变形,管子弯曲,锅筒移位等,必须立即紧急停

  炉检修。

  受热面管事故处理措施 确定爆管事故发生后,应紧急停炉,尽快停止燃料供应,减少锅炉过热程度,引风机必

  须继续运行,待排尽炉烟和蒸汽后方可停止,以降低炉膛温度。具备条件后,进行检修。

  烟道二次燃烧事故处理措施 (1)发生烟道二次燃烧后,应立即切断燃料和空气的供应,严禁启动引风机通风。

  (2)必须严密关闭烟风系统各处的挡板和炉膛、烟道各孔、门,防止空气漏入。

  (3)当排烟温度接近喷入的蒸汽温度,并已稳定 1 小时以上,才可打开检查门检查。

  (4)确认二次燃烧已完全扑灭后,启动引风机抽出烟道中的烟气和蒸汽,通风后方可重

  新点火。

  (5)如果锅炉运行中发现有烟道二次燃烧现象,经调整后仍无效,当排烟温度超过 250℃

  时,应立即停炉,以防止引风机损坏,造成更大损失。

  锅炉缺水事故处理措施 (1)先校对各水位表所指示的水位,正确判断是否缺水。在无法确定缺水还是满水时,

  可开启水位表放水旋塞,若无锅水流出,表明是缺水事故,否则便是满水事故。

  (2)按照以下程序进行“叫水”;先开启水位表放水旋塞,再关闭汽连接管旋塞,然后

  缓慢关闭放水旋塞,观察水位表内是否有水位出现。此时,水位表的上部没有压力,只要水 位不低于水连管孔,借助锅筒内的汽压就能将水位表内的水位升高,以至能够看到,表面是 轻微缺水。如果经过“叫水”水位表内仍无水位出现,表明是严重缺水。

  (3)锅炉轻微缺水时,应减少燃料和送风,减弱燃烧,并且缓慢地向锅炉进水,同时要 迅速查明缺水的原因,例如,给水管、炉管是否漏水或阀门是否开错等。待水位逐渐恢复到 最低安全水位线以上后,再增加燃料和送风,恢复正常燃烧。锅炉严重缺水,以及一时无法 区分是否缺水时必须紧急停炉。

  燃气锅炉的回火、脱火事故处理措施 (1)首先应检查燃气压力是否正常。若压力过低,应对整个燃气管道进行检查。若锅炉

  房总供气管道压力降低,先检查调压站的进气压力,进气压力降低时应联系供气站提高供气 压力;若进气压力正常,则应检查调压阀是否有故障并及时排除,同时可切换投入备用调压

   阀并开启旁通阀;

  (2)若采取(1)中措施仍无效,则应检查整个燃气管道中是否有泄漏,应关闭的阀门

  (如排空阀)是否未关等情况,并设法消除和纠正。若仅炉前燃气管道压力降低,则应检查 该段管道上的各阀门是否正常,开度是否合适,是否出现泄漏现象。

  (3)当燃气压力无法恢复到正常值时,应减少投运的燃烧器数目,降负荷运行,直至停 止锅炉运行。

  (4)若燃气压力过高,应分段检查整个燃气管道上的各调节阀门是否正常,其次检查各 燃烧器的风门开度是否合适,检查风道上的总风压和各燃烧器前风压是否偏高等,并作出相 应的调整。

  有爆炸危险的抢险现场的防爆工作:

  (1)电器保持原来状态,不能开或关,对接近扩散区的地段要迅速切断电源,进入扩散

  区的人员不能携带手机、打火机等能产生火花和静电的物品;

  (2)抢修、堵漏作业人员应穿防静电工作服,个体防护用具(防护眼镜、手套、绝缘鞋)

  配戴到位,使用铜制防静电工具;

  (3)消除现场的点火源,特殊情况不能消除时,应及时采取隔离防护措施;

  (4)泄漏部位在室内浓度较大时,应加强通风(开窗自然通风);

  (5)应使用喷雾水、蒸汽、惰性气体彻底清扫现场、排空罐及低洼、沟渠等处,确保不

  留残液或气体聚集,形成新的危险源;对比空气重的可燃气体不可用喷雾水枪进行驱散;不 能直接向泄漏的液氯钢瓶瓶体喷水;

  (6)保证泄漏物料不进入生活污水、雨水排放系统;

  (7)用沙土、灰渣等覆盖、吸附泄漏的可燃液体物料;泄漏量大时,利用围堰收容,然 后收集、转移。

  应急人员安全防护:

  1) 现场指挥部及抢险人员集结地应设置在远离事故现场的上风向,进入现场必须正确选

  择行车路线、停车位置;

  2) 应急人员必须配戴防护用具,接受职业卫生专业人员指导意见,做好个体防护;

  3) 进入危险化学品事故处理现场,必须经过安全检查方可进入;

  4) 确认发生事故时现场人数,保证及时发现受伤人员并救出现场;

  5) 警戒人员要做好自身的防护工作,避免中毒,严格控制人员在重危区逗留时间;

  6) 使用检测仪连续测定现场及周边的可燃、有毒气体浓度,估算扩散范围,及时调整警

  戒范围;

  7) 防毒面具实行统一调用。

  事故监控措施 应急救援指挥部在启动预案的同时,指定事故监控人员、明确采用的监控手段和设备,

   紧紧跟踪事态发展,及时掌握、监控、判断事故所造成的危害程度、范围,了解事故是否得 到有效控制,是否有扩大危险趋势。

  事故现场的警戒与人员疏散 事故发生后,警戒保卫组立即赶赴事故现场进行现场保护和警戒,迅速组织乘客和现场

  人员撤离事故危险区域,设置警示标志,封锁事故现场和危险区域。必要时请求公安部门、 武警官兵协助维护现场秩序。事故现场应当开辟应急抢险人员和急救车辆出入的专用安全通 道。现场指挥部根据情况,确定是否实施人员疏散和安置。明确疏散路线和安置人员名单、 数量、地点。做好宣传、解释和安抚工作,在安全的前提下,迅速疏散,就近安置。

  应急救援中的医疗、卫生服务措施 预案启动后,医疗救护组应当依照预案规定积极跟进救援,为受伤人员提供及时的现场

  医疗救治和受惊游客的心理抚慰,要根据伤情及时提供座椅、担架、开水、药品、棉衣等帮 助,适时进行转移治疗。对危重伤病人员应当立即联系附近医院急救中心和 120,请求支援 救助。

  保护职工和应急救援人员安全的准备和规定 参加应急抢险救援的工作人员,应当按照应急预案的规定,装备现场救援所需要的各种

  安全防护用品和安全设备、设施,服从应急救援指挥部的指挥调动,按照要求进入和撤离现 场,正确使用救援装备和急救物品,在各种情况下能够依托现有的资源和不断补充完善的应 急抢险救援装备,熟练地开展应急救援、自救和互救。

  处理公共关系和求助程序 应急过程中对媒体和公众的发布程序和原则

  (1)应急过程中对媒体和公众的发布程序和原则。媒体报道工作由总指挥指定专人负责, 并经上级管理部门审核后,按照及时主动、准确把握、正确引导、讲究方式、注重效果、遵 守纪律、严格把关的原则进行。进行。

  (2)应急过程中及时向公众及媒体发布事故应急救援信息。

  请求有关部门或救援队伍帮助程序

  (1)应急救援指挥部在启动应急预案的同时,紧紧跟踪事态发展,根据事故现场救援需 要,适时向当地人民政府提出帮助请求,由当地政府依据有关规定调动,征用有关单位人员、 物资、器材、场地,实施社会救援。

  (2)社会救援力量包含公安、消防、医院、武警、部队、游乐设施设计、制造、安装等 单位,以及相关技术支持单位,如省级、国家检验中心、临近游乐设备厂和一般社会公众单 位等等。

  现场警戒与治安:

  a) 现场保卫组组织实施事件现场的警戒、维护治安,实施交通管制,禁止非抢险人员

  进入外围警戒线,事故现场图像摄录人员须持有应急指挥中心的通行证;

   b) 防护救护组派出人员,对进入事故现场内围警戒线的抢险人员、抢险工具进行安全 检查,安检合格方可放行;

  c) 对不配合警戒、安检工作的人员,警卫人员将其滞留交由公安机关处理;

  d) 现场保卫组协助公安通州分局做好公司周围的警戒、治安工作。

  设备抢险 接到报警后,迅速出动到火灾现场,按照设备应急抢险要求开展抢险工作:

  a) 组织人员检查设备,确认设备状况,防止设备内物料泄漏。

  b) 迅速对泄漏部位进行抢修、堵漏作业。

  c) 时刻观察事故现场设备,发现异常情况迅速向报告。

  d) 火灾结束,组织技术人员对现场设备进行评估,向现场应急指挥部提出处置报告。

  5 应急终止 经应急处置后,现场应急指挥部确认下列条件同时满足时,向公司应急指挥中心报告,公司

  应急指挥中心可下达应急终止指令:

  a) 政府主管部门应急处置已经终止;

  b) 伤亡人员得到妥善安置;

  c) 环境污染得到有效控制;

  d) 损失控制在最小;

  e) 社会影响减到最小;

  f) 各项应急救援工作结束。

  6 附则 本专项预案由工程部编写并负责解释、组织演练。

   附录 A 常见事故和原因分析

  锅炉爆炸 (1)定义 锅炉爆炸事故是指锅炉主要受压元件在承压状态下瞬间破裂,使锅炉压力突然降到等于 外界大气压力的事故,一般来说,这是锅炉事故中最严重的事故。

  (2)事故特征或现象 爆炸的一瞬间伴着巨响,具有一定压力和相应温度的汽水几乎全部冲出炉外。爆炸时释 放的能力形成强大气浪的冲击和大量沸水的飞溅,使锅炉本体破裂、移位,特别是产生巨大 的冲击波,能够摧毁和震坏建筑物、造成严重的破坏,甚至引起人身伤亡。

  (3)原因分析 ① 超压。运行压力超过锅炉最高许可工作压力,钢板(管)应力增高超过极限值。出汽 口堵塞、安全阀门失效、到额定的压力时不能自动排汽降压、压力表失效等都可引起超压。

  ② 过热。钢板(管)的工作温度超过极限值,不能承受额定压力而破裂。这主要是由于 严重缺水或受热面水垢太厚等造成的。

  ③ 腐蚀。钢板(管)内外表面腐蚀减薄,强度显着降低,不能承受工作压力而破裂。

  ④ 裂纹和起槽。在长期运行中操作不当,使锅炉骤冷骤热,或者负荷波动频繁,钢材承 受交变应力,产生疲劳裂纹,同时由于腐蚀的综合作用形成起槽开裂和强度下降。

  ⑤ 先天性缺陷。例如,设计时采用不合理的角焊结构,强度计算错误,用材不当,制造、 安装及修理的加工工艺不好,特别是焊接质量不合格等隐患,在使用中扩大发展,直至发生 爆炸事故。

  ⑥ 发生其他锅炉事故时处置不当,导致爆炸事故。

  火灾 燃气锅炉可能引起火灾的原因:油(气)罐、油(气)管等泄漏遇高温明火引起火灾。

  炉膛爆炸 (1)事故特征或现象 ① 发生轻微爆炸时,炉膛呈正压,防爆门有可能被冲开。

  ② 发生严重爆炸时,防爆门全开或防爆膜冲破,有强烈的爆炸声,其后果可能是震坏烟 道、风道,造成炉墙开裂、倒塌,甚至出现钢架变形、位移等重大事故。

  (2)原因分析 炉膛爆炸大都发生在锅炉启动点火、熄火及低负荷运行的过程中。

  ① 锅炉无点火控制程序或程序失灵。点火前,由于阀门关闭不严密、操作失误、先开油 门或先通入可燃气体、上次点火不成功等原因,燃气进入炉膛,使炉膛在点火前已存在一定 量的可燃气体或油雾,当点火时引起爆炸。

   ② 无熄火保护装置或装置失灵。锅炉熄火后,运行人员不能及时发现或者发现后未能及 时切断燃料供应,使燃气继续进入炽热的炉膛,引起爆炸;熄火后未按照规定程序操作而立 即点火,引起爆炸。

  ③ 当负压运行锅炉燃烧不良时,可燃气体在锅炉尾部烟道与漏入的空气混合形成爆炸性 气体,在高温作用下,造成尾部烟道爆炸。

  ④ 当风机因故障停止运转,锅炉熄火后未及时切断燃气供应,燃气进入鼓风机或风道内, 重新点火时在鼓风机或风道内发生爆炸。

  ⑤ 锅炉停炉后,由于阀门关闭不严或吹扫时间不够,燃气进入或残存在炉膛中,当检修 引入明火时引起局部爆炸。

  水冷壁管(炉管)的爆破 (1)水冷壁(炉管)爆破的现象 ① 水冷壁管或对流管束破裂不严重时,可以听到汽水喷射的响声,严重时会发出明显的 爆破响声。

  ② 炉膛由负压变为正压,蒸汽和炉烟从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。

  ③ 水位、汽压、排烟温度迅速下降,烟气颜色变白。

  ④ 给水流量增加,蒸汽流量明显下降。

  ⑤ 炉内火焰发暗,燃烧不稳定,甚至灭火。

  ⑥ 引风机负荷增大,电流增高。

  (2)原因分析 ① 运行水质不良,造成管子结垢过热或者管壁腐蚀。

  ② 水循环不良。

  ③ 机械损伤。

  ④ 烟灰磨损。

  ⑤ 吹灰不当,冲刷减薄。

  ⑥ 管材质量不合格。

  ⑦ 升火速度过快,或者停炉放水过早,冷却过快,管子热胀冷缩不匀。

  ⑧ 严重缺水时,管子缺水部分过热。

  烟道二次燃烧 (1)二次燃烧现象 ① 排烟温度急剧上升,烟囱冒浓烟,甚至出现烟火。

  ② 炉膛压力升高。

  ③ 严重时烟道外壳呈暗红色。

  ④ 有空气预热器时,热风温度急剧上升,风压不稳定。

  ⑤ 严重时尾部防爆门动作。

  (2)原因分析

   炉膛或烟道内积存有没有完全燃烧的可燃物。当温度逐渐升高并有足够氧量的条件下, 这些可燃物发生燃烧,导致烟道二次燃烧。

  锅炉缺水 (1)锅炉缺水现象 ① 水位低于最低安全水位线或低于水位计最低可见边缘。

  ② 高低水位警报器发出低水位警报讯号。

  ③ 蒸汽流量不正常地大于给水流量。但若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相 反现象。

  (2)原因分析 ① 司炉人员疏忽大意,忽视对水位的监视;不能识别假水位,造成判断错误。

  ② 水位表安装位置不合理;汽水连接管堵塞;或冲洗水位表后,汽水旋塞未拧到正常位 置,形成虚假水位。

  ③ 用汽量增加后未加强给水。

  ④ 给水设备发生故障;给水自动调节器失灵,或水源突然中断停止给水。

  ⑤ 给水管路设计不合理;并列运行的锅炉相互联系不够,未能及时调整给水。

  ⑥ 给水管道被污垢堵塞或破裂;给水系统的阀门损坏。

  ⑦ 排污阀泄漏或忘记关闭。

  ⑧ 炉管或省煤器管破裂。

  燃气锅炉的回火、脱火 (1)回火及脱火的现象 ① 炉膛负压不稳定、忽大忽小。

  ② 烟气中 CO2 和 O2 的表计指示值有显着变化。

  ③ 火焰长度及颜色均有变化。

  (2)原因分析 ① 可燃气体在燃烧器出口的流速低于燃烧速度时,火焰就会向燃料来源的方向传播而产 生回火。回火将烧损燃烧器,严重时还会在燃气管道内发生燃气爆炸。

  ② 若燃气体在燃烧器出口的流速高于燃烧速度时,会使着火点远离燃烧器而产生脱火。

  脱火将使燃烧不稳定,严重时可能导致单只燃烧器或炉膛熄火。

  ③ 燃气管道压力突然变化,或调压站的调压阀、锅炉的燃气调节阀性能不佳,入炉燃气 压力忽高忽低,以及风量调节不当等因素,都可能造成燃烧器出口气流的不稳定,引起回火 或脱火。

   附录 B 常见事故预防措施

  锅炉爆炸预防措施 为了杜绝锅炉发生爆炸事故,除了要对锅炉正确设计和选材,确保制造和安装质量,以 及进行定期检验,保持设备完好外,在运行中还要特别做好以下几项工作。

  (1)防止超压。

  ① 保持锅炉负荷稳定,防止骤然降低负荷,导致汽压上升。

  ② 防止安全阀失效,定期做自动排汽或人工排汽试验。

  ③ 定期校核压力表。

  (2)防止过热。

  ① 防止缺水,每班冲洗水位表,检查所显示的水位是否正确。定期清理旋塞及连通管, 防止堵塞。定期维护检查水位警报器或超温警报设备,保持灵敏可靠。严密监视水位,万一 发生严重缺水,绝对禁止向锅炉内进水;

  ② 防止积垢,正确使用水处理设备,保持锅水质量符合标准。认真进行表面排污和定期 排污操作。定期清除水垢。

  (3)防止腐蚀。根据锅炉和水质采取有效的水处理和除氧措施,保证给水和锅水质量合 格。加强停炉保养工作,及时清除烟灰,涂用防锈油漆,保持炉内干燥。

  (4)防止裂纹和起槽。

  保持燃烧稳定,避免锅炉骤冷骤热。加强对封头(管板)板边 等应力集中部位的检查,一旦发现裂纹和起槽必须及时处理。

  (5)对其他锅炉事故采取及时、正确的措施进行有效处理。

  火灾预防措施 (1)确保油(气)罐和油(气)管道的安装质量。

  (2)定期检查油(气)罐和油(气)管道,发现泄漏应立即采取补救措施。

  (3)锅炉房和油(气)罐区域内严禁吸烟和明火作业。

  炉膛爆炸预防措施 (1)严格按照点火控制程序进行点火操作。

  (2)停炉或熄火时,应快速关闭燃料供应管道上的总切断阀,而且关闭所有分阀门。关 闭必须严密。

  (3)提高燃气锅炉燃烧系统的自动化程度,包括点火程序控制、熄火自动保护、火焰检 测装置、燃烧自动调节、鼓风机和引风机和电磁阀的联锁装置和各种信号装置等。

  (4)锅炉运行中,操作人员要严密监视各种仪表和燃烧状况,及时发现并准确判断运行 中出现的异常现象并正确处理。

  受热面管爆破预防措施 (1)预防省煤器管损坏的主要措施

   ① 控制给水流量。

  ② 减少给水中的含氧量并保证一定的省煤器管内水速。

  ③ 提高给水温度,使壁面温度高于烟气酸露点。

  (2)预防水冷壁管(炉管)爆破主要措施有 ① 检修时及时修复管子的缺陷。

  ② 加强水质监督,保证锅炉水质合格。

  ③ 做好排污工作。

  ④ 锅炉运行中,严格执行安全操作规程,严密监视锅筒水位的变化,经常检查、及时发 现并立即消除设备出现的故障。

  (3)预防过热器管爆破主要措施有 ①保证合格的炉水品质,提高汽水分离器的效率。

  ②及时调节锅筒水位,防止和减少蒸汽的带水量。

  ③保证正常的燃烧工况,尽可能减少热偏差。

  ④锅炉升火、运行、停炉时严格执行规程,操作准确无误。

  烟道二次燃烧预防措施 (1) 提高油喷嘴的雾化质量,加强燃气或油雾与空气混合。

  (2) 合理配风,调整好燃烧工况,尽量减少不完全燃烧产物进入烟道并防止在受热面 上的沉积。

  (3) 若发现对流受热面上的积灰加剧时,要及时进行吹灰,特别是停炉前要彻底除灰。

  (4) 锅炉运行时空气过量系数不宜过高,停炉后应严密关闭各门孔的烟、风道挡板, 防止空气漏入。

  (5) 停炉后要加强尾部检查,发现异常情况,及时采取处理措施。

  (6) 在尾部安装的灭火装置应有足够的消防能力。

  锅炉缺水、满水预防措施 (1) 加强运行人员责任心和业务素质,严密监视和检查水位计的变化情况,发现水位 异常情况时应做出正确判断并及时处理。

  (2) 锅炉检修时,应确保给水装置及各种监视仪表的性能。

  (3) 运行中,要经常冲洗水位计。

  燃气锅炉的回火、脱火预防措施 (1) 控制燃气的压力保持在规定的数值内。

  (2) 为了防止回火可能产生的事故,在燃气管道上应装有回火器。

  

篇二:燃气锅炉事故应急预案

  燃气锅炉(压力容器)事故应急预案

  锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受 着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使 用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故, 造成不可弥补的损失.因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安 全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预 案。

  一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组.由机 关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人 和关键岗位的管理人员组成。

  总指挥:

  副总指挥:

  成 员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、 交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等 7 个小组组成. 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、 修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督 促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援 预案实施救援.

   4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面

  指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急 抢险。

  (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工 作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。

  (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件 时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。

  (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、 设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况.

  (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应 保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防 护用品等.

  (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。

  (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场 井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作, 禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散. (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆 及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员. (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯 联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机 构的联系、协调。

   二、应急预案的启动 当地下室锅炉发生爆炸时,启动该应急预案。

  三、应急程序 (一)报警 1、当锅炉发生爆炸时,第一发现人立即找就近的电话,

  拨打市工商局内部报警电话 110,以及消防报警电话 119, 向消防值班人员说明事故地点、事故类型等事故概况.

  2、通过电话向应急总指挥和副总指挥汇报事故情况。

  3、事故如发生在夜间或节假日,报警人员向值班人员 报警,由值班人员向总指挥及副总指挥报告事故情况。

  (二)接报 1、消防值班人员、值班人员、总指挥、副总指挥为接 报人员。

  2、接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话,问 明事故发生时间、地点、事故原因,向上级有关部门报告,做 好电话记录. (三)组建救援队伍 1、应急总指挥或副总指挥接到报警电话后,立即通知应 急指挥领导小组所有成员到达事故现场。

  2、应急领导小组各位成员接到通知后,立即组织起本 组的工作人员及抢险装备,然后赶往事故现场,向现场总指挥 报到,接受任务,了解现场灾害情况,实施统一的救援工作.

   (四)设立临时指挥部及急救医疗点 1、各救援队伍进入事故现场后,选择有利地形设立现 场指挥部及医疗急救站。

  2、各救援队伍尽可能靠近现场指挥部,随时保持与指 挥部的联系。

  3、指挥部、各救援组、医疗组均应设置醒目的标志, 方便救援人员和伤员识别。

  (五)抢险救援 进入现场的各支救援队伍要尽快按照各自的职责和任 务开展救援工作. 1、现场指挥部:尽快开通通讯网络,迅速查明事故原因和 危害程度,制定救援方案,根据事故灾情严重程度,决策是否 需要外部援助,组织指挥救援行动. 2、着火源控制 消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就 将着火点分割, 分片进行扑救. (六)现场警戒 警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往 事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置 警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。

  (七)现场医疗急救 1、医疗救护组在事故初起阶段就应与就近医院联系,

   说明事故情况及人员伤亡情况,做好紧急救护的准备。

  2、医疗救护组必须在第一时间对伤员在现场进行处理

  急救,急救时按先重后轻的原则治疗. 3、经现场处理后,迅速护送至医院救治。

  4、送医院时作好伤员的交接,防止危重病人的多次转院。

  (八)疏散撤离

  1、事先设立安全区域.

  2、警戒疏散组组织和指挥引导污染区人员撤离事故现 场。

  四、附件(表):

  事故原因及处理方法

  事故原因

  处理方法

  锅炉水压超过允许工作压

  迅速熄火处理:停止给气

  力,虽然采取停止给燃料、加强 及鼓风,减少引风,熄火后,切

  给水等措施,压力继续上升时。

  断总阀.

  锅炉水位表已升至最高可

  迅速冷却锅水处理:在紧

  见水位以上(满水),虽经叫水 急停炉时,如无缺水或满水现

  后,仍看不到水位时.

  象,可以缩短时间加速冷却,

  给水设备、水位表、压力 向锅炉给水、排污,以降低锅炉

  表、安全阀、排污阀全部失效 内压力.当炉水温度降至 80℃

  时.

  以下时,可以放掉炉水。

   锅炉元件损失,危及人身

  如果锅炉系严重缺水事

  或设备安全时。

  故,停炉时决不能应用迅速冷

  其它事件威胁锅炉房或锅 却操作,严禁向锅炉给水。

  炉设备安全时。

  室内外埋地燃气管线泄

  立即紧急停炉,切断锅炉

  漏、锅炉本体泄漏、燃烧器泄 的总气阀,更换控制、调节、测

  漏、控制、调节、测量等零部 量等零部件,对其位泄漏的连

  件及其连接部位泄漏

  接部位重新密封。并立即向机

  关服务中心汇报,根据天然气

  泄漏应急预案进行处理,组织

  有关的技术人员整改.

  立即关闭锅炉电源及燃

  气阀,关闭制冷机组进气阀

  门,分析故障原因,立即组织电

  工抢修,并上报领导。若高压端

  停电,及时切换至另一路电源,

  突然停电

  恢复供电,并及时恢复造成的

  停止运行的设备,认真做好记

  录并签字。对于通知停电,接

  通知后,报告上级领导,并根

  据情况协调确定切换电源时

  间,以保证不影响正常运行,

   要求十分钟内完成上述切换。

  1、检验人员应按国家的有关规定认真履行检验职责,保证检 验质量,检验报告的填写应完整、正确。

  2、定期对操作人员做好培训教育,使其能正确操作,及时 消除事故隐患。

  

篇三:燃气锅炉事故应急预案

  燃气锅炉(压力容器)事故应急预案

  锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还 受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、 使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故, 造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人 身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本 应急预案。

  一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由 机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责 人和关键岗位的管理人员组成。

  总指挥:刘雪冰 副总指挥:王世海 毕金浩 成 员:范秀文 李恒海 边存辉 高中 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、 交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等 7 个小组组成。

  3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、 修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促 事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预 案实施救援。

   4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥

  调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢 险。

  (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工 作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。

  (3)消防灭火组(成国栋 刘雪峰 栾世永):发生重大火 灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救 或应急抢险。

  (4)抢险抢修组(张功涛 李冰 耿民):应急状态下, 扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查 安全措施的落实情况。

  (5)物资供应组(李田 李凯 刘东旭):负责应急状态 下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、 灭火器、水泥、防护用品等。

  (6)交通运输组(单体平):负责交通车辆的保障。

  (7)安全警戒疏散组(王林鹏):负责布置安全警戒,保证 现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保 卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。

  (8)医疗救护组(李秀美):负责联系医疗机构,组织救护 车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。

  (9)通讯联络协调组(温小妮):负责应急抢险过程中的通

   讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部 机构的联系、协调。

  二、应急预案的启动

  当地下室锅炉发生爆炸时,启动该应急预案。

  三、应急程序

  (一)报警 1、当市工商局地下室锅炉发生爆炸时,第一发现人立 即找就近的电话,拨打市工商局内部报警电话 2110,以及 消防报警电话 2119,向消防值班人员说明事故地点、事故 类型等事故概况。

  2、通过电话向应急总指挥和副总指挥汇报事故情况。

  3、事故如发生在夜间或节假日,报警人员向值班人员 报警,由值班人员向总指挥及副总指挥报告事故情况。

  (二)接报 1、消防值班人员、值班人员、总指挥、副总指挥为接 报人员。

  2、接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话,问 明事故发生时间、地点、事故原因,向上级有关部门报告, 做好电话记录。

  (三)组建救援队伍 1、应急总指挥或副总指挥接到报警电话后,立即通知 应急指挥领导小组所有成员到达事故现场。

   2、应急领导小组各位成员接到通知后,立即组织起本 组的工作人员及抢险装备,然后赶往事故现场,向现场总指 挥报到,接受任务,了解现场灾害情况,实施统一的救援工 作。

  (四)设立临时指挥部及急救医疗点 1、各救援队伍进入事故现场后,选择有利地形设立现 场指挥部及医疗急救站。

  2、各救援队伍尽可能靠近现场指挥部,随时保持与指 挥部的联系。

  3、指挥部、各救援组、医疗组均应设置醒目的标志, 方便救援人员和伤员识别。

  (五)抢险救援 进入现场的各支救援队伍要尽快按照各自的职责和任 务开展救援工作。

  1、现场指挥部:尽快开通通讯网络,迅速查明事故原 因和危害程度,制定救援方案,根据事故灾情严重程度,决 策是否需要外部援助,组织指挥救援行动。

  2、着火源控制 消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就 将着火点分割, 分片进行扑救。

  (六)现场警戒 警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往

   事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置

  警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。

  (七)现场医疗急救

  1、医疗救护组在事故初起阶段就应与就近医院联系,

  说明事故情况及人员伤亡情况,做好紧急救护的准备。

  2、医疗救护组必须在第一时间对伤员在现场进行处理

  急救,急救时按先重后轻的原则治疗。

  3、经现场处理后,迅速护送至医院救治。

  4、送医院时作好伤员的交接,防止危重病人的多次转

  院。

  (八)疏散撤离

  1、事先设立安全区域。

  2、警戒疏散组组织和指挥引导污染区人员撤离事故现

  场。

  四、附件(表):

  事故原因及处理方法

  事故原因

  处理方法

  锅炉水压超过允许工作压

  迅速熄火处理:停止给气

  力,虽然采取停止给燃料、加 及鼓风,减少引风,熄火后,

  强给水等措施,压力继续上升 切断总阀。

  时。

  锅炉水位表已升至最高可

  迅速冷却锅水处理:在紧

   见水位以上(满水),虽经叫 急停炉时,如无缺水或满水现

  水后,仍看不到水位时。

  象,可以缩短时间加速冷却,

  给水设备、水位表、压力 向锅炉给水、排污,以降低锅

  表、安全阀、排污阀全部失效 炉内压力。当炉水温度降至

  时。

  80℃以下时,可以放掉炉水。

  锅炉元件损失,危及人身

  如果锅炉系严重缺水事

  或设备安全时。

  故,停炉时决不能应用迅速冷

  其它事件威胁锅炉房或锅 却操作,严禁向锅炉给水。

  炉设备安全时。

  室内外埋地燃气管线泄

  立即紧急停炉,切断锅炉

  漏、锅炉本体泄漏、燃烧器泄 的总气阀,更换控制、调节、

  漏、控制、调节、测量等零部 测量等零部件,对其位泄漏的

  件及其连接部位泄漏

  连接部位重新密封。并立即向

  机关服务中心汇报,根据天然

  气泄漏应急预案进行处理,组

  织有关的技术人员整改。

  立即关闭锅炉电源及燃

  气阀,关闭制冷机组进气阀

  突然停电

  门,分析故障原因,立即组织 电工抢修,并上报领导。若高

  压端停电,及时切换至另一路

  电源,恢复供电,并及时恢复

   造成的停止运行的设备,认真 做好记录并签字。对于通知停 电,接通知后,报告上级领导, 并根据情况协调确定切换电 源时间,以保证不影响正常运 行,要求十分钟内完成上述切 换。

  1、检验人员应按国家的有关规定认真履行检验职责,保证 检验质量,检验报告的填写应完整、正确。

  2、定期对操作人员做好培训教育,使其能正确操作,及时 消除事故隐患。

  

篇四:燃气锅炉事故应急预案

  燃气锅炉安全生产事故应急预案

  1、总则

  1.1 编制目的

  为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全 有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事 故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预 案。

  1.2 编制依据

  本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民 共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》制定本预案。

  1.3 适用范围

  此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可 能发生)锅炉爆炸的事故。

  1.4 应急预案体系

  本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的 预案体系。

   1.5 应急工作原则

  快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。

  2、锅炉概况

  本单位生产锅炉,现有大气直燃热水锅炉 CQZS-0.7/95/75 燃气锅炉 8 台,;锅炉房建于厂区西南侧。

  3、报警

  (1)锅炉在运行中,如发生锅炉缺水,锅炉超压、锅炉爆管 等安全事故,经操作人员按操作规程及事故处理措施处理 后,事态仍继续扩大而无法控制,发生锅炉爆炸或可能发生 锅炉爆炸时,第一发现人即向值班人员报告,说明事故情况, 目前应急救援处理情况等,值班电话:

  -

  (2)通过电话向应急指挥部报告

  (3)指挥部根据事故程序,决定是否需要外部援助,如 需要拨打 119、110 及 120。

  (4)事故应急指挥部接到报警后,立即通知事故应立即

   指挥和相关人员到达现场。

  4.应急处置

  进入现场的各支队伍要尽快按照各自的职责和任务开 展抢救工作。

  4.1 现场指挥部

  尽快开通通讯网络;迅速查明事故原因和危害程度,制 定抢救方案;根据事故灾情严重程度,决策是否需要外部援 助;组织指挥抢救行动。

  4.2 着火源控制

  消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就 将着火点分割, 分片进行扑救。

  4.3 现场警戒

  警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往 事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置 警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。

   4.4 现场医疗急救

  4.4.1 医疗救护组在事故初起阶段就应与医院、说明事 故情况及人员伤亡情况,做好紧急救护的准备。

  4.4.2 医疗救护组必须在第一时间对伤员在现场进行处 理急救,急救时按先重后轻的原则治疗。

  4.4.3 经现场处理后,迅速护送至医院救治。

  4.4.4 送医院时作好伤员的交接,防止危重病人的多次 转院。

  4.5 疏散撤离

  4.5.1 事先设立安全区域。

  4.5.2 警戒疏散组组织和指挥引导污染区人员撤离事故 现场。

  5.应急结束

  事故得到控制,导致次生、衍生事故隐患消除后,现场 应急结束。消防工作办公室负责对事故进行总结,对值班记

   录等资料进行汇总、归档,并起草上报材料。按照有关规定 向地方政府有关部门上报。

  6.后期处置

  经事故调查报告批复后应根据事故调查报告对事故责 任人的处理和事故防范措施积极落实,立即进行生产秩序恢 复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚 及抢救过程应急能力评估和应急预案的修订工作。

  7.保障措施

  7.1 通信与信息保障

  公安:110 火警:119 医疗急救:120

  7.2 厂为办公室实行 24 小时值班,厂长安全员,关键岗 位人员手机保持 24 小时畅通。

  7.3 应急物资

  消防器材、工具、沙袋、铁锹、水泥、手套等防护用品。

  8.培训与演练

   8.1 培训:年初制定生产计划时,同时制定安全生产事 故培训计划。培训方式包括:防火知识辅导、防火有奖知识 问答、灭火器的使用等。锅炉安全操作规程,锅炉事故的处 理。要求每名职工有自我保护意识。

  8.2 演练:各岗位每季度由企业安全生产第一责任人组 织至少开展一次事故应急演练。必须做到有方案、有记录、 有总评、有考核。演练结束后对演练进行评估及总结,并上 报安全负责人。

  全厂每年由安全生产第一责任人组织一次全厂范围的 综合模拟消防安全应急演练,检验指挥系统现场指挥能力; 检验疏散、抢救组是否在规定时间内将全厂员工撤离、疏散 到指定位置;是否在规定时间内上报人数;检验应急抢救组 是否熟练操作抢救器材(如:堵漏和消防工具);是否能正确 使用灭火器;是否分为多个抢救梯队有组织的救火;是否能 迅速准确的切断电源;是否进行自我保护。检验后勤保障组 是否在不同险情的情况下,对抢险救灾所必需的物资供给保 障工作及事故现场的警戒和保卫工作。

  各抢救小组成员必须熟悉各自的职责,做到动作快、技 术精、作风硬。根据实际演练情况,查找不足,总结经验。

   结束后对演练进行评估及总结,及时修正及弥补应急预 案制定的缺陷。

  

篇五:燃气锅炉事故应急预案

  燃气锅炉(压力容器)事故应急预案锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下 运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用 不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损 失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保 系统正常运行,制订本应急预案。

  一、应急救援的组织机构及其职责

  1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主 任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。

  总指挥:

  副总指挥:

  成员:

  2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、 警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等 7 个小组组成。

  3、应急指挥领导小组职责:

  负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和 演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施 救援。

  4、"应急职责 (1)总指挥:

  负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资 源,按应急程序组织实施应急抢险。

  (2)副总指挥:

  协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥 全权负责应急救援工作。

  1/6

   (3)消防灭火组():

  发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或 应急抢险。

  (4)抢险抢修组():

  应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查 安全措施的落实情况。

  (5)物资供应组():

  负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁 锹、灭火器、水泥、防护用品等。

  (6)交通运输组():

  负责交通车辆的保障。

  (7)安全警戒疏散组():

  负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅 通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。

  (8)医疗救护组():

  负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织 现场抢救伤员。

  (9)通讯联络协调组():

  负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调 以及与外部机构的联系、协调。

  二、"应急预案的启动 当地下室锅炉发生爆炸时,启动该应急预案。

  三、应急程序

  2/6

   (一)报警 1、当锅炉发生爆炸时,第一发现人立即找就近的电话,拨打市工商局内部 报警电话 110,以及消防报警电话 119,向消防值班人员说明事故地点、事故类 型等事故概况。

  2、通过电话向应急总指挥和副总指挥汇报事故情况。

  3、事故如发生在夜间或节假日,报警人员向值班人员报警,由值班人员向 总指挥及副总指挥报告事故情况。

  (二)接报 1、消防值班人员、值班人员、总指挥、副总指挥为接报人员。

  2、接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话,问明事故发生时间、地 点、事故原因,向上级有关部门报告,做好电话记录。

  (三)组建救援队伍 1、应急总指挥或副总指挥接到报警电话后,立即通知应急指挥领导小组所 有成员到达事故现场。

  2、应急领导小组各位成员接到通知后,立即组织起本组的工作人员及抢险 装备,然后赶往事故现场,向现场总指挥报到,接受任务,了解现场灾害情 况,实施统一的救援工作。

  (四)设立临时指挥部及急救医疗点 1、各救援队伍进入事故现场后,选择有利地形设立现场指挥部及医疗急救 站。

  2、各救援队伍尽可能靠近现场指挥部,随时保持与指挥部的联系。

  3、指挥部、各救援组、医疗组均应设置醒目的标志,方便救援人员和伤员 识别。

  (五)抢险救援

  3/6

   进入现场的各支救援队伍要尽快按照各自的职责和任务开展救援工作。

  1、现场指挥部:

  尽快开通通讯网络,迅速查明事故原因和危害程度,制定救援方案,根据 事故灾情严重程度,决策是否需要外部援助,组织指挥救援行动。

  2、着火源控制 消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就将着火点分割,分 片进行扑救。

  (六)现场警戒 警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往事故现场的主要干 道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识,禁止其他人员及车辆靠 近。

  (七)现场医疗急救 1、医疗救护组在事故初起阶段就应与就近医院联系,说明事故情况及人员 伤亡情况,做好紧急救护的准备。

  2、医疗救护组必须在第一时间对伤员在现场进行处理急救,急救时按先重 后轻的原则治疗。

  3、经现场处理后,迅速护送至医院救治。

  4、送医院时作好伤员的交接,防止危重病人的多次转院。

  (八)疏散撤离 1、事先设立安全区域。

  2、警戒疏散组组织和指挥引导污染区人员撤离事故现场。

  四、附件(表):

  事故原因及处理方法

  4/6

   事故原因 锅炉水压超过允许工作压 力,虽然采取停止给燃料、加 强给水等措施,压力继续上升 时。

  锅炉水位表已升至最高可 见水位以上(满水),虽经叫 水后,仍看不到水位时。

  给水设备、水位表、压力迅速冷却锅水处理:

  在紧急停炉时,如无缺水或满水现象,可以缩短时间加速冷却,向锅炉给 水、排污,以降低锅处理方法迅速熄火处理:

  停止给气及鼓风,减少引风,熄火后,切断总阀。表、安全阀、排污阀全 部失效 时。

  锅炉元件损失,危及人身 或设备安全时。

  其它事件威胁锅炉房或锅 炉设备安全时。

  室内外埋地燃气管线泄 漏、锅炉本体泄漏、燃烧器泄 漏、控制、调节、测量等零部

  5/6

   件及其连接部位泄漏炉内压力。当炉水温度降至 80℃以下时,可以放掉炉 水。

  如果锅炉系严重缺水事故,停炉时决不能应用迅速冷却操作,严禁向锅炉 给水。

  立即紧急停炉,切断锅炉的总气阀,更换控制、调节、测量等零部件,对 其位泄漏的连接部位重新密封。并立即向机关服务中心汇报,根据天然气泄漏 应急预案进行处理,组织有关的技术人员整改。

  立即关闭锅炉电源及燃气阀,关闭制冷机组进气阀门,分析故障原因,立 即组织电工抢修,并上报领导。若高突然停电压端停电,及时切换至另一路电 源,恢复供电,并及时恢复造成的停止运行的设备,认真做好记录并签字。对 于通知停电,接通知后,报告上级领导,并根据情况协调确定切换电源时间, 以保证不影响正常运行,要求十分钟内完成上述切换。

  1、检验人员应按国家的有关规定认真履行检验职责,保证检验质量,检验 报告的填写应完整、正确。

  2、定期对操作人员做好培训教育,使其能正确操作,及时消除事故隐患。

  6/6

  

推荐访问:应急预案 事故 燃气锅炉